大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
日后再說
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 512 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2014-02-27
查看日后再說的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 21:03
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教
[ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品亚洲日本在线| 久久久噜噜噜久久| 亚洲日韩欧美一区二区三区| 中日av乱码一区二区三区乱码| 亚洲国产中文曰韩丝袜| 午夜视频在线观看免费完整版| 国产亚洲精品久久久久久大师| 国产亚洲综合视频在线| 精品国产一区二区三区av片| 99久久久无码国产精品不卡| 麻豆乱码国产一区二区三区| 国产成人免费视频| a毛片毛片看免费| 日本成熟视频免费视频| 国产亚洲日本精品成人专区| 开心五月色婷婷综合开心网| 国产无遮挡又黄又爽在线观看| 一本大道东京热无码av| 亚洲另类欧美综合久久图片区| 亚洲丁香五月天缴情综合| 国产成人无码a区在线视频无码dvd| 日本一区二区三区免费视频| 亚洲最大无码av网站观看| 天天摸天天做天天爽水多| 亚洲精品av中文字幕在线| 午夜影视啪啪免费体验区入口| 中文字幕av无码一区二区三区电影| 377p日本欧洲亚洲大胆张筱雨| 美女内射毛片在线看3d| 久久久久99精品成人片试看| 国产亚洲精品美女在线| 无码精品国产va在线观看dvd| 精品久久久无码中文字幕天天 | 国产99视频精品免视看9| 人妻少妇精品视频无码综合| 亚洲国产另类久久久精品小说| 少妇精品无码一区二区免费视频| 成人麻豆亚洲综合无码精品| 人妻 日韩精品 中文字幕| 曰本极品少妇videossexhd| 一本色道av久久精品|