大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
g073545
佛山工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3646 分
在線時間: 1086(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2025-08-07
查看g073545的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 17:22
怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?這個簡單,外部硬接線可調整,軟件也可調整吧。

主站蜘蛛池模板: 日本中文一二区有码在线| 国产成人无码a区精油按摩| 国模冰莲极品自慰人体| 影音先锋久久久久av综合网成人| 欧美xxxx做受性欧美88| 四虎亚洲精品成人a在线观看 | 一区二区免费高清观看国产丝瓜| 男女啪啪进出阳道猛进| 色猫咪av在线网址| 亚洲中文字幕无码专区 | 国产精品久久久久久久福利| 中国女人内谢69xxxxxa片| 亚洲精品久久久狠狠爱小说| 性一交一黄一片| 亚洲国产a∨无码中文777| 亚洲国产成人片在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠av不卡| 日韩人妻无码精品久久免费一 | 久久国产精品久久精| 欧美自拍亚洲综合丝袜| 青草视频在线播放| aaa女人18毛片水真多| 中文字幕欧美人妻精品一区| 国产一区二区精品久久| 国产偷国产偷亚洲高清日韩| а√在线中文网新版地址在线| 国产欧美日韩中文久久| 国产成人无码av大片大片在线观看 | 文中字幕一区二区三区视频播放| 国产色无码精品视频免费| 国产在线观看无码的免费网站| 国产精品一区二区无线| 精品卡一卡二卡3卡高清乱码| 婷婷久久综合九色综合97最多收藏| 久久精品中文字幕一区| 国产亚洲精品久久久久久打不开| 久久综合久久久久88| 少妇极品熟妇人妻无码| 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰| 国产熟妇按摩3p高潮大叫| 国产欧美综合一区二区三区|