大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:55
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。
給我一根杠桿,一個支點

主站蜘蛛池模板: 又黄又爽又色视频| 熟妇激情内射com| 精品久久久久久久久久久国产字幕| 狠狠色噜噜狠狠狠777米奇888 | 中文字幕乱码熟妇五十中出| 久久精品无码中文字幕| 亚洲成 人 综合 亚洲欧洲| 在教室伦流澡到高潮hnp视频| 亚洲色大成影网站www永久| 国产精品区一区二区三在线播放| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 亚洲成成熟女人专区| 欧美精品一区二区精品久久| 国产精品青青在线麻豆| 欧美成人一区二免费视频软件 | 中文字幕无码毛片免费看| 久久精品国产69国产精品亚洲| 欧美群交射精内射颜射潮喷| 亚洲国产成人精品青青草原| 国产一区二区不卡老阿姨| 国产肥熟女视频一区二区三区| 最近日本免费观看高清视频| 国产欧美久久久精品影院| 日本免费一区二区三区在线播放| 天天天天躁天天爱天天碰2018| 99久久国产综合精品1| 国产精品一在线观看| 丰满毛多小少妇12p| 国产亚洲精品久久久久久青梅| 日韩精品无码一区二区三区不卡| 国产欧美综合一区二区三区| 欧美又大粗又爽又黄大片视频| 国产精品边做奶水狂喷无码| 国产精品久久久久久麻豆一区| 亚洲卡1卡2卡3精品| 18禁在线永久免费观看| www国产成人免费观看视频| 嘿咻嘿咻男女免费专区| 久久久久久久99精品免费观看 | 午夜福利理论片在线观看| 性少妇中国内射xxxx狠干|