大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-02-23
查看竹葉三的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:27
可不可以啟動下一臺的觸發信號,串聯2,3,4,5等的自動手動狀態,如果2是自動,那么啟動2,如果2不是自動,判斷3是不是自動或手動,以啟動3.

主站蜘蛛池模板: 99九九99九九视频精品| 成人免费无遮挡无码黄漫视频| 人人妻人人做人人爽| 久久成人国产精品免费软件 | 久久www色情成人免费观看| 依依成人精品视频在线观看| 国产午费午夜福利200集| 亚洲午夜无码久久yy6080| 国产在线高清视频无码| 欧美猛少妇色xxxxx猛叫| 亚洲国产精品成人精品无码区蜜臀| 国产96在线 | 亚洲| 鲁丝久久久精品av论理电影网| 国产午夜大地久久| 久久aaaa片一区二区| 一区二区三区久久含羞草| 成人国产一区二区三区精品| 亚洲s色大片在线观看| 天天躁日日躁很很躁2022| 国产内射合集颜射| 天天影视色香欲综合久久| 亚洲国产精品无码java| 国产精品久久无码一区| 精品露脸国产偷人在视频| 性刺激的欧美三级视频中文字幕| 国产青草视频在线观看| 色综合天天综合高清网国产在线| 国产偷自一区二区三区| 国产综合视频一区二区三区| 免费观看一区二区三区| 最新国产精品剧情在线ss| 欧美另类在线制服丝袜国产 | 国产成人精品无码片区| 欧美v亚洲v日韩v最新在线 | 日本高清中文字幕免费一区二区| 亚洲中文字幕aⅴ天堂自拍| 亚洲无线一二三四区手机| 国产高清女同学巨大乳在线观看| 亚洲人成中文字幕在线观看| 在线看片免费不卡人成视频 | 日本 欧美 制服 中文 国产|