最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:16
我覺得不能直接啟動吧,算出來了遠遠超過了斷路器的承載了,可以參照斷路器瞬間過載能力參數就知道了

主站蜘蛛池模板: 婷婷人人爽人人爽人人片| 一区二区久久久久草草| 国产乱子伦农村叉叉叉| 深夜福利在线观看视频| 欧美老熟妇乱大交xxxxx| 国产 制服丝袜 动漫在线| 男女爱爱好爽视频免费看| 一区二区三区精品视频日本| 国产97色在线 | 免| 无码人妻丰满熟妇片毛片| 亚洲人成网线在线播放va蜜芽| 国内老熟妇对白hdxxxx| 不卡无码人妻一区二区三区| 一本久道久久综合狠狠老| 久久婷婷香蕉热狠狠综合| 亚洲www永久成人网站| 国产福利视频一区二区| 日韩人妻无码精品专区906188| 天美传媒精品| 曰本极品少妇videossexhd| 亚洲人成网站在线播放无码| 成人无码www在线看免费| 国产精品久久久久蜜臀| 亚洲精品高清av在线播放| 亚洲精品一区二区三区在线| 免费国产自线拍一欧美视频| 国产精品成人一区二区三区视频| 最大胆裸体人体牲交免费| 亚洲kkk4444在线观看| 国产三级精品三级在专区| 无码国内精品久久人妻| 日本熟妇色xxxxx日本妇| 无码人妻久久久一区二区三区| 国产精品久久久久久av福利 | 一区二区三区精品视频日本| 国产69精品久久久久人妻刘玥 | 内射人妻视频国内| 亚洲精品国产综合99久久一区| 色妞www精品免费视频| 天干天干天啪啪夜爽爽av| 国产人妻人伦精品无码麻豆|