又一個三菱PLC  1S型PLC通訊不了。

原因,是文本顯示器,被人誤接,把電源24V極性接反。導致不能通訊,是不是PLC燒壞,但PLC內部程序運行正常。請大家指點哈,本人在線等,急急,謝謝
ccccqq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 206 點
下載積分: 394 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-03-17
最后登錄: 2025-06-24
查看ccccqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-23 09:06
引用
引用樓主追你九條街于2008-05-28 10:16發表的 急,急,在線等。電腦與PLC通信不了。 :
又一個三菱PLC  1S型PLC通訊不了。

原因,是文本顯示器,被人誤接,把電源24V極性接反。導致不能通訊,是不是PLC燒壞,但PLC內部程序運行正常。請大家指點哈,本人在線等,急急,謝謝


如果排除電腦及連接線這些外部問題的話,感覺最有可能是通訊口燒壞了,電源極性接反在開關機的瞬間燒的可能性很大。

其實通訊這類問題很好解決,最多也就是換個芯片的事,根據個人經驗,里面使用最多的是MAX系列的通訊芯片,打開用焊槍吹掉換一片就OK了,而且這些芯片很普通,也好買到。