求大家幫忙,我用的是三菱的FX-3U-16M,然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001,Y0.Y1輸出脈沖和方向,采用的是位置控制模式,
VIN1 和OPC2都接了直流電源正極,SG13接負極,LSP,LSN,EMG都與SG短接了,PP23接了y0,NP25接了y1。
plc脈沖輸出沒有問題,在GX里面監視過,伺服面板剛開始顯示C,后來變成0,求大家幫忙呀,不知說的可清楚,伺服是MR-E系列的

參數設置No.21  0001和N0.41 0111
[ 此帖被yangdongjing在2013-03-21 17:40重新編輯 ]
niezhen2011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 486 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2016-06-17
查看niezhen2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-23 12:59
伺服S-0N有沒有閉合喲
niezhen2011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 486 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2016-06-17
查看niezhen2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-23 13:00
首先把伺服控制器監控參數顯示為接受脈沖數量,看有沒有接受,再確認下外部接線和相關參數,還有伺服控制的外部接線,正反轉極限和緊停保護,細心點查看下