我一臺自動送料的機械手系統用了三菱的PLC,今天發現和它相連的控制文本一直在閃,打開電箱發現電源燈和運行燈也是在閃。
測了下交流電源是230V,但測了下PLC上的24V+時,發現它只有3V左右。
和PLC并聯使用的開關電源有個電容壞了流出白沫。
請教各位大俠,請問是什么原因引起PLC這樣的故障?怎么修?
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4227 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2025-12-12
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-26 18:42
更換開關電源就好了!