蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-06 19:06
公司的一臺用了三年的進口變頻器3.0KW(電機1.5KW)的,沒有報任何故障,但是當機械部分快到達工位開始減速時就開始抖動(變頻器電流在整個工作過程中也偏大),原本5秒完成的一個動作環節因為低速段的這個現象而延時到十秒完成,經常出現上位機報超時故障,參數確定沒問題,機械部分也檢查不出有什么問題,后來換了個2.2KW的變頻器,重新拷了一下參數故障就好了,應該是變頻器的問題,這種現象大家來分析下是原因
謝榮金
陽光明媚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 283 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2008-06-17
最后登錄: 2025-11-20
查看謝榮金的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-12 19:22
有可能是負載問題。