樓主  發表于: 2013-01-31 21:02
          近來要使用臺達PLC.之前沒有使用過.有臺設備大概要使用輸入輸出點總共在40個點.還要使用HMI也是臺達的.還有兩個溫度輸入.怎么選PLC以及模塊,還想再購買輸入和輸出擴展模塊...........................急啊.
蔣松青
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看蔣松青的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-01 15:16
臺達40EH2的就可以了,看你的實際需求,選擇一個系列40點的主機,如果有用到伺服或者步進就選晶體管(T)輸出的,沒有選繼電器(R)輸出的就行,EH的可以添加模擬量和輸出輸入模塊的