昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-18 21:38
先用手動將水泵壓力打到設定值,這時查看變頻器的近回數據,將返回P值設定到PI控制P值,再從小到大設定I值,直到出現振蕩,再適當減小I值就可,希望對你有用

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲a∨片在线观看| 亚洲性无码一区二区三区| 日本免费一区二区三区四区五区| 午夜男女无遮掩免费视频| 欧美精品18videos性欧美| 上司人妻互换hd无码| 色综合视频一区二区三区44| 久久久www成人免费精品| 亚洲第一福利网站在线观看| 无码少妇一区二区三区| 内射视频←www夜| 国产精品美女久久久久av爽李琼| 久久国产乱子伦精品免费女人| 亚洲va久久久噜噜噜久久天堂| 天天爽夜夜爽人人爽一区二区| 失禁潮痉挛潮喷av在线无码| 欧美丰满少妇xxxx性| 啪啪无码人妻丰满熟妇| 日本在线 | 中文| 精品国产小视频在线观看 | 精品国产人妻一区二区三区| 欧洲美熟女乱又伦av| 无人区码一码二码w358cc| 抽插丰满内射高潮视频| 无码专区无码专区视频网站| 亚洲一区二区观看播放| 国产成人啪精品视频网站午夜| 18女下面流水不遮图| 九九久久精品无码专区| 亚洲日韩欧洲无码a∨夜夜| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ| 免费观看又色又爽又黄的韩国| 蜜臀久久99精品久久久久久| 日本成熟少妇喷浆视频| 免费无码又黄又爽又刺激| 大地资源在线播放观看mv | 中文字幕人成乱码熟女免费| 欧美v日韩v亚洲v最新在线| 国产av成人一区二区三区| 免费特级黄毛片| 成人无码区免费视频网站|