三菱QJ71C24N-R4與溫控器無順序協議通信,用G.output指令發送設定溫度值正常,發送讀取溫度值指令時,溫控器有正常的回應信號,但用G.Input指令讀取不到回應信號,監控X3、X4也沒動作過,就像拔出了RDA、RDB的線一樣。
溫控器是兩線RS485,QJ71C24N-R4端SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,線都接得很好啊?郁悶,誠心請教。
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-10-13
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-31 14:50
提供一下我原來使用FX的PLC使用485與艾默生變頻器通訊也遇到差不多的問題,供樓主參考。