蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-11-12
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-26 00:13
新手求教
CP1H與臺達vfd-m通信   模擬量輸出端口已用完  串口1用于與觸摸屏通信 串口2選用了CP1W-CIF11   現要控制一臺變頻器臺達vfd-m   正反轉由PLC輸出點控制  頻率由外部通訊
modbus 簡易主站
硬件連接是不是如下?
CP1H-XA                          vfd-m    
SDA+-────── SG+
SDB-────── SG-
CP1W-CIF11后面DIP   1和4為OFF  其余為ON
PLC設置為串口網關

怎么往里面寫入頻率呢???
D32300   01H 通訊地址
D32301  10H 寫從機參數
D32302   ......通訊字節數
D32303   ..........通訊數據   直接往D323**里賦值?


還是根據vfd-m的  



  

另外  變頻器除通訊相關指令設置外  下圖需要設置嗎   怎樣設置 
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1897 個
工控威望: 4580 點
下載積分: 7788 分
在線時間: 1510(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-14
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-26 09:38
你首先要弄清楚,臺達變頻器的參數地址是以10進制表示,還是以16進制表示的。否則,你怎么寫都是不對的。就如:寫頻率地址是用2102還是用836。這些你都不懂的話怎么做通訊???????
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。