正常Q64AD模塊,選擇電流輸入4-20mA,對應輸出的是0-4000,但是我想讓他顯示0-1200,也就是4對應0,20對應1200,我該怎么辦呢???在線等,謝謝!!!
Stronger
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-22 11:58
將檢測到的模擬量除4000/1200得到就是1200是模擬量輸入的最大值。同理最小值也可以將輸入值減。