蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

sdwyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1082 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2022-08-17
查看sdwyz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-20 14:26
我在一個電動機保護器的通信協議中看到這個
: 0C 06 00 64 00 A2 E7

: 0C 03 00 00 00 16 DC

上面兩個發送的數據中的校驗碼E7和DC是怎么算出來的?
LRC校驗碼的計算應該是從0C到A2相加,然后取反再加一即為LRC的校驗碼,我是怎么算都不對啊?
還有一個也是一樣的,即0C到16,校驗碼是DC。

上面的數據都是對的。
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 239 點
下載積分: 541 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2025-12-10
查看rejayta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-20 16:32
0c是起始符吧?,計算時好像是不加的吧!僅供參考!