  y0 y1  y2 y3 是亮相脈沖輸出 我用一組控制兩個電機 輸入的是24v  y4 y6 控制的是伺服電機 y部輸入的全是+24v 輸入的電源L N 是220v 通電之后 全部有輸出 是不是輸出端背擊穿了  是不是我接線有錯誤 24v 是外部開關電源給的 希望高手幫忙解決一下
tianyaou
AutoCAD Electrical
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 161 點
下載積分: 2569 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-05-19
最后登錄: 2016-07-18
查看tianyaou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-21 09:35
   學習啦。