蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-05 14:24
大家好。
我這里有臺設備,用ssnet通訊控制MR-J2B的伺服放大器。
今天出現了設備一上電就不斷抖動的現象,聲音很大。響3秒左右就52報警了。
放大器、伺服電機乃至線纜都一一更換過,一直是這種現象。
不過把控制線拔下來,再上電就沒這情況。
有遇到過的請講講是什么原因?謝謝。
sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-12-11
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-07 19:57
路過學習一下