蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

zengxz780825
一觸即控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 247 點
下載積分: 11729 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-29
最后登錄: 2025-12-07
查看zengxz780825的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-31 20:08
FX2N-4AD-TC測的數值轉換后遠遠大于實際測量值(水銀溫度計測量值)很多,請問這是什么原因,謝謝
相互學習
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4227 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2025-12-12
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-03 16:41
1、檢查程式,有必要將溫度讀取值的平均次數加高些;
2、如果還是溫差大,要考慮使用補賞導線連接溫度針,並可靠接地,避免干擾
   這樣應該差不多了,建議低溫選用PT100
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4227 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2025-12-12
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-03 16:44
補充下,溫差肯定是有的,以水銀溫度計為準,再做修正吧!