老師好:如果程序循環時間超過了WDT規定的時間,那么預示程序進入死循環,會報警!
問題:死循環是什么意思?有必要設置嗎?有設置的嗎?如何設置?設置了在哪里能看出報警?請老師指教!三菱PLC
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16033 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-07 10:54
死循環就是,我給你1元錢,你覺得不好意思,然后就還給我,我一定要給你,你一定要還我,這就構成了死循環。

你可以設定WDT的時間長度,但是不能關閉WDT,在PLC的屬性中去更改。

如何能看出報警?這非常簡單,當發生WDT報警時,PLC進入停機狀態。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(祥林嫂) 經典、形象的解釋~