蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

xq2426
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 112 點
下載積分: 576 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2018-05-22
查看xq2426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-20 21:10
    
     我的一臺設備的plc(fx2n)是控制兩個觸摸屏(步科mt510)的,觸摸屏分主屏和副屏,plc直接連接主屏端口rs485,而主屏rs485又分出一條線接副屏rs232。現在的問題是plc能和主屏聯系的上,和副屏的聯系則是斷斷續續,延遲的很厲害,有時閃爍PLC no response,副屏與主屏有五十米的距離,而把副屏拿到主屏前用短線去連接,又能聯系的上,沒有問題和延遲。我懷疑是不是距離太長,通訊信號衰弱了,請問下有什么辦法可以解決這個問題么,我百度了下,說加個中繼可以解決通訊距離的問題,是否呢?望有經驗的人士幫忙解答一下。謝謝。