小弟用臺達SA系列PLC通過COM2口通過485通訊采集儀表數據,儀表支持MODBUS協議,RTU模式,儀表地址為40054 和40056為兩個數據,是浮點數,每個數據占用兩個寄存器,如今通訊都連接OK,也查看到D1070到D1085里有讀取的數據,但為什么我寫讀取的是4筆數據,看到D1072里顯示有8筆數據,怎樣將數據轉換成我需要的數據,望哪位高人知道怎樣解決。
liuzhentong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2011-02-22
最后登錄: 2019-08-02
查看liuzhentong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-22 14:43
最終的數據類型為有符號32位