我們廠里每個車間都有一個配電柜,他的電源線有75平方,我現在有2臺160KW的清洗機,一共就是320KW,我能不能一起用一共配電柜?還有一些稍微小功率的也一起要用這個配電柜?他承受的了嗎???
xtiqv28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 202 點
下載積分: 8229 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-12-05
查看xtiqv28的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-22 08:02
按書本上70平方的電纜線銅芯的160KW都帶不了,但是根據經驗是可以的。樓主說的事比較含糊,是2臺160KW的清洗機同時工作還是不同時工作呢,要求是不一樣的,另外還的個因數電線的長度、工作時間也很重要。樓主說清楚了,我 們才可以給你下定論。