樓主  發表于: 2012-12-13 11:32
昨天調機用了監視寫入模式,沒退出就關了機器電源.當時保存了工程.今天在電腦上想改一下程序怎么也改不了,標頭上顯示(梯形圖R寫入),正常的話是(梯形圖寫入),請教一下各位如何改變????
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-04
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-13 14:42
點擊編程軟件
工具——選項
然后選擇“變換后,不寫入PLC”

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(堅士人) 好人!