蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

oaliveo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 496 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2015-07-17
查看oaliveo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-11 12:41
請問,我在使用數值輸入的時候,如果使用定時器T的話,在詳細設置里面需要設置哪些東西才能產生作用,現在我僅能使其輸入數值并且顯示數值,但是與PLC程序連接時好像并沒有產生定時的作用
oaliveo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 496 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2015-07-17
查看oaliveo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-13 18:56
謝謝大家幫忙,問題解決了