如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-10 09:01
熱繼電器加在星三角出來的三根去電動機上的主線上。一般起動電流是這樣的,三相電機直接啟動是5-7倍,降壓啟動是3-5倍,三相電機堵轉電流是7倍。單相電機是8倍。實際使用中由于導線壓降等原因啟動電流要比這個小。