新裝配好的設備,有4個伺服,只要一上電,沒有按任何按鈕,也沒有操作觸摸屏,并且接線正確(目前還沒有發現有接錯線問題),4個伺服電機自己就動起來了,是正反轉的高速運動,伺服上面也沒有任何顯示,電機就是自己動起來了,請問這是什么情況?
twosun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 529 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2012-12-29
查看twosun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-08 08:53
這個現象你最好去檢查驅動器參數設置!
指令脈沖輸入處理這個項目。
在松下線接受器輸入和光電耦合輸入

在三菱應該是 正負脈沖串/脈沖串+方向符號/A,B相輸入。
你要在這里求助,最好把使用的硬件,問題描述清楚。

驅動器和PLC的接線一定要首先確認是否正確,不能想當然。不行就到網上去查資料。