電線上有電流通過,指示燈亮,無電流通過,指示燈滅,請問有什么辦法可以實現。
導線負載電流5A左右,如果加電流互感器的話怎么選型。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 813 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-04 11:05
用個電流互感器