大家好!我隨便編了個程序,在寄存器設置中把 D2  設置成十進制10后,把程序傳到PLC中,每次輸入X0,為什么D2的內容不從10往上加,而是還要從0往上加呢
真心學習!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58521 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-01 08:33
初始值要先設定

----||-------------[MOV  K10 D2]
SM402