樓主  發表于: 2012-11-27 22:16
一臺西門子440變頻器工作正常,每次工作時間為5秒后停下,等待下一個觸發信號,現在工作5秒鐘后就顯示:A0503,經查詢是欠電壓,但是工作是正常的,測量電壓也是正常的。不知道是為什么?難道會是正常現象嗎?哪位壇友給說明一下?謝謝。!
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 528 點
下載積分: 7198 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-10-26
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-29 16:09
好像有個關于直流電壓的參數設置,忘記那個了,修改一下肯能有用,查下說明書