樓主  發表于: 2012-11-20 20:15
各位達人
  最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
  公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
  現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的   x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。

但我 想不通的是,為什么能實現啊??

如圖·

  
我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。

我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。

請高手  幫幫忙 解答下  
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1201 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 13:40
1、緊停按鈕不可能用常開觸點的,假如線斷了,你的緊停還有作用嗎?
2、原來要短接的緊停回路,說明用的是常閉觸點,否則只要斷開就可以了。
3、你的電路和實際的線路有差錯。
樓主留言:
嗯嗯 你說的對  急停是常閉點。
我的疑問還有就是, 我這樣接線后,新部件的電源回路直接接在了 plc的com和x1上 會不會對plc造成隱患