各位達人
  最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
  公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
  現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的   x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。

但我 想不通的是,為什么能實現啊??

如圖·

  
我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。

我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。

請高手  幫幫忙 解答下  
老家伙學電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 466 點
下載積分: 1015 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-14
查看老家伙學電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-24 13:31
如果樓主不想多拉兩根線。不如加裝一個中間繼電器,這樣要多少路開關觸點都夠用哦,還不怕電源串路問題。

主站蜘蛛池模板: 永久免费精品精品永久-夜色| 无码国产精品一区二区免费16 | 经典国产乱子伦精品视频| 99尹人香蕉国产免费天天| 免费精品国偷自产在线在线| 成 人影片 免费观看| 色悠久久久久久久综合网伊人| 女人张开腿让男人桶个爽| 久精品视频在线观看免费| 天天摸日日添狠狠添婷婷| 亚洲中文无码人a∨在线| 国产一区二区波多野结衣| 亚洲欧美中文日韩v日本| 一夲道无码人妻精品一区二区| 精品无人区麻豆乱码1区2区| 97精品人人a片免费看| 无码aⅴ免费中文字幕久久| 精品无码一区二区三区爱欲| 国产精品免费无码二区| 婷婷四房综合激情五月在线| 午夜精品国产精品大乳美女| 日本高清视频在线www色| 亚洲a∨国产av综合av网站| 韩国无码av片在线观看网站| 人妻奶水人妻系列| 亚洲精品日韩中文字幕久久久| 人妻熟女αⅴ一区二区三区| 天堂а在线最新版在线| 亚洲欧洲精品成人久久曰| 精品国产一区二区三区不卡在线 | 欧美两根一起进3p做受视频| 夜鲁夜鲁夜鲁视频在线观看| 门国产乱子视频观看| 亚洲精品蜜夜内射| 国产亚洲精品无码专区 | 美国人性欧美xxxx| 国产成人18黄网站在线观看| 日本丰满护士爆乳xxxx| 13小箩利洗澡无码视频网站免费| 天天躁夜夜躁狠狠综合| 各处沟厕大尺度偷拍女厕嘘嘘|