樓主  發表于: 2012-11-19 21:19
卷繞機伺服,調試好的,生產了2天,結果伺服不換向了,但PLC輸出沒問題呀,脈沖信號,方向信號。伺服是安川的,plc是匯川的。
查查沒問題,以為伺服壞了,就換了一個伺服,結果也是2天后就又不會換向了,伺服沒報故障代號,照理一直往一個方向走碰到限位也應該停,但沒停,
我設置的是伺服碰到限位,當前方向報警,但反方向可執行。因為我PLC程序已經換向了,好像伺服也認到變方向了,就伺服電機不執行反方向。
我用的是PLSV指令。
大師們,幫分析一下呢?


急啊,,,
ycf1234123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 375 點
下載積分: 1826 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-04-22
最后登錄: 2018-05-22
查看ycf1234123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 17:16
確認一下,伺服電機的脈沖信號要不要串電機