圖片:
我剛剛寫了個簡單程序,可是FOR 指令的循環次數不變,不能執行NEXT以下的程序,把PLC關掉,把X0,X2都輸入,然后開始監控,Y0還沒輸出,頭疼啊,循環為什么不結束呢
[ 此帖被zhihaiwei在2012-11-17 20:01重新編輯 ]
真心學習!
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 348 點
下載積分: 1580 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2025-11-11
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-19 13:41
引用
引用第7樓sjm213于2012-11-19 10:17發表的  :
Y0輸出與否只跟X2有關,與循環指令無關系。

此外,D0沒有加的原因,是因為你用的INCP指令,你換成INC指令,就可以的。