本人使用西門子200控制一個伺服電機
動作很簡單,位置不需要精確,但是不太會使用脈沖輸出,想請教如何發出脈沖來
使用的PLC是224xp(6ES7 214-2AD23-0XB8)晶體管輸出

控制的方式為使伺服電機正轉,到位置停下,再次啟動后繼續正傳.....當到達上限位時返回原點位

不知道用哪個指令來發出脈沖來
能不能一直給Q0,0輸出,到達位置后(有光電檢測位置)停止
Q0.1輸出是否為正傳不輸出為反轉呢
希望解惑,謝謝
小順子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 200 點
下載積分: 623 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-05-30
最后登錄: 2016-11-19
查看小順子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-08 10:29
  三種方法 1、使用原始的基本指令PLS和相應的特殊寄存器SM。
           2、編程軟件里自帶的位控向導。
           3、指令庫。
QQ1528067507
小順子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 200 點
下載積分: 623 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-05-30
最后登錄: 2016-11-19
查看小順子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-14 16:18
圖片:
      迷茫中, 我的qq1528067507  一起學習。
QQ1528067507