怎么讓PLC通過串口向儀表發送FE FE FE 01 00 00 00 C0 19 AA讀取指令,然后再接收儀表送回的數據
儀表數據位八位,無 ,1位停止位,9600
最好有個梯形圖
[ 此帖被15920589444在2012-11-20 22:49重新編輯 ]
sss6491
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 405 點
下載積分: 100364 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2025-11-04
查看sss6491的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-08 13:38
儀表的協議好像是modbus  ascii  看命令像 2樓的辦法對