加熱系統由三相四線供電,零線斷了,控制電路220v電器全部燒毀,求教三相四線的工作回路。
guo4285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 295 點
下載積分: 5144 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2021-03-14
查看guo4285的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-07 21:53
零線斷了以后,中性點就不是0電位;任一二相的線電壓根據所帶負載的電阻分配電壓,這相電阻大(也就是功率低,如控制回路)分得的電壓就高,應該會大于220V;特別是三相加熱負載分開上的,這種現象更明顯。所以控制回路就承受不了了。從這方面講380V的控制線路應該更好 些,僅供參考。