蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-09-08
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-05 16:02
一臺3。7KW的變頻器帶一臺3。7KW的電機啟動8秒后報警:電機過流。電機是基本是空載(用手能轉動),變頻器顯示的電流是15A,可我拿鉗表顯示是4A左右(指針式和數字式都試過)。用另一個品牌的變頻器控制這臺電機也是報警,內容一樣。我仔細檢查過這臺電機,無缺相、無短路、無漏電,線路也沒問題。估計是電機問題,但不知道問題是哪兒?謝謝大家!
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-06 15:42
樓主這是設置的參數有問題! 你檢測是電流(4安)是變頻器輸入電流不是輸出電流!變頻器顯示 15安是輸出的電流,可能判斷你設置的頻率太低了,把頻率調到50HZ試一下!如果問題解決了記得回復哦!