普通斷路器的作用除了通斷還有沒有別的作用?     空氣開關有漏電保護,普通斷路器漏電了會跳么?           普通斷路器短路了或者過載了會調不?

我說的跳是自我保護的跳,不是燒壞接觸片后的跳。
s600
學以致用,用以促學!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2025-08-23
查看s600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-21 12:21
斷路器漏電不會跳閘,短路了會跳