樓主  發表于: 2012-10-17 09:09
變電所一低壓柜設計使用功率為1000KW(位置一樓),出線方式為上出線,原設計為銅母排連接,低壓柜與plc系統進線柜(位置在低壓柜上6米)連接,因土建原因兩柜沒有辦法母排連接,更改為電纜連接,現安裝公司用單芯電纜連接,請問可行?有無致命缺點呢,應注意哪些方面?
fumaochang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 626 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2012-11-01
查看fumaochang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-18 22:11
當然可行的呀