變電所一低壓柜設計使用功率為1000KW(位置一樓),出線方式為上出線,原設計為銅母排連接,低壓柜與plc系統進線柜(位置在低壓柜上6米)連接,因土建原因兩柜沒有辦法母排連接,更改為電纜連接,現安裝公司用單芯電纜連接,請問可行?有無致命缺點呢,應注意哪些方面?
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9375 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2025-12-02
查看liubing3620的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 08:58
可以     的