蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lyxzhgz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 132 點
下載積分: 699 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-09-07
最后登錄: 2022-10-26
查看lyxzhgz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-26 20:42
有個設備老是通訊不上,很郁悶,求各位幫個忙
yangxuelei19
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 281 點
下載積分: 6187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2012-02-29
最后登錄: 2025-04-13
查看yangxuelei19的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-26 23:43
你是什么設備呢,可以用ASCI碼通訊咯,RTU的話校驗和比較麻煩呢
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 566 個
工控威望: 3228 點
下載積分: 14503 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2025-10-25
查看litung的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-28 09:21
你的PLC型號?
MODBUS RTU若是用FX3U的話,很簡單
有專用指令可以幫你算出 CRC-16 檢查碼。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163130 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-28 15:27
一般而言,先在電腦上用端口測試軟件調試電腦與智能設備的通訊,保證了發送/接收數據的準確性之后,再照樣寫到PLC程序中進行調試。
否則軟/硬件都有可能出現問題的情況下很容易把人逼瘋。
yl116645
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 168 點
下載積分: 611 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-12-10
最后登錄: 2025-09-15
查看yl116645的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-28 21:25
RTU計算機連接,你用RS可以寫嗎?
RS寫ASCII還可以
lyxzhgz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 132 點
下載積分: 699 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-09-07
最后登錄: 2022-10-26
查看lyxzhgz的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-02 13:32
謝謝各位,已經解決了,是設備說明書上的位地址不對,問過生產商之后就搞定了