接觸過現場的PLC控制柜,發現情況
1.一部分控制柜的接地排只有一個,即PE,不管交流接地還是直流接地全部交匯于PE接地排;
2.另有一部分是有交流接地PE,和直流的接地M,如西門子PLC,所有的M端子都匯集在這邊,等電位參考,并浮空。
請問哪一個更加合適,如果是第二個,直流接地端應該浮空還是另外打地樁接地?
lysxgx
豆豆
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 204 點
下載積分: 3084 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2007-12-30
最后登錄: 2025-04-28
查看lysxgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-06 08:31
我認為懸空比較好。