蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

164040066
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 241 點
下載積分: 759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2020-02-29
查看164040066的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-23 12:52
大家好,公司的設備出現控制器實際測量值與傳到PC上的值有時會
存在誤差,初步判斷為連接線有干擾,請問shield  與SG (signal  ground)該如何接才好啊,謝謝了
1 Shield      
2 SD (TXD)
3 RD (RXD)
4 RS (RTS)
5 CS (CTS)
6 DR (DSR)
7 SG (GND)
8 CD (DCD)
[ 此帖被164040066在2012-09-24 00:25重新編輯 ]
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 14081 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-12-05
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 08:35
通信協議加校驗!