我使用了一個128MR的PLC,用來控制FR-S500系列的變頻器。但是PLC是2手的,我寫了輸出的程序,PLC上的輸出指示燈有亮,但是實際沒有輸出,是不是點燒壞了呢?在軟件上有沒有辦法檢測這個點是否壞了???
接線方式:com1------- INV:SD    Y0------INV:STF    Y1-------INV:STR      Y2------INV:RH    Y3-------INV:RL
我估計是輸出點燒壞了,但是有沒有辦法檢測呢?
高人指點一下。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-23 20:40
用M8001驅動所有的輸出點,然后用萬用表檢測。
自己的事情自己做.