蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

曉進9548
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 119 點
下載積分: 568 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-08-24
最后登錄: 2022-05-01
查看曉進9548的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-18 11:58
最近在做實驗,用8段數碼管,數碼管公共端+5V,別的腳為0V,我想直接用西門子S7200的輸出點控制,可是輸出電壓是24V的,不知道有沒有可能不要外接繼電器控制,直接改變PLC輸出端電壓,從而可以直接使用,本人是新手,看教程看到這個實驗的,所以想試試的。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 13:43
參考硬件手冊,看那一組的com是同一組,連接到5v,這樣就直接使用5v電壓與數碼管連接了。
其實你要知道為什么plc需用設置這么多com口,其目的就是為了連接不同電壓等級的。
是的。就是這個意思,不需用中繼,具體連接你需用看plc硬件手冊的連接說明。
樓主留言:
我是否可以理解為如果在1M上接+5V,1L+上接0v,是否就可以是的輸出端Q0.0到Q0.7為0V?
[ 此帖被wwcwwc在2012-09-19 17:21重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-19 17:26
問題回復:
我始終感覺你對于數碼管的理解有些問題,首先你必須搞清楚數碼管是共陰還是共陽。結合數碼管類型與plc做連接。
樓主留言:
嗯,這種數碼管是共陽極的