樓主  發表于: 2012-09-17 18:36



BFM表中 #28 ,當B2=0時表示不執行原點返回 B2=1時表示原點返回結束,當原位返回結束后,B2被設置為1,并在斷電前一直為1,要復位B2,需要使用上圖中的程序,
可是搞不懂的是 第一個K0代表什么?不是復位B2嗎?為什么不是K2?
flyfox1047
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 316 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-07-09
最后登錄: 2025-10-24
查看flyfox1047的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 12:10
第一個K0的意思是挨著PLC的第一個模塊,第二個模塊就叫K1,那個指令就是將BFM#28中的B0到B15都賦值為0