如題目我有臺DVP40EC,老是誤動作,查一下程序,M3沒接能,M150也會自己通,誤動作,搞得設備又自動起動,各位有沒有去干擾的經驗?
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 659 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2025-04-12
查看xtihee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-08 08:10
怎么沒人頂呢?
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 659 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2025-04-12
查看xtihee的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-09 11:33
搞定了,沒有其它接通,只是M3接通很短,肉眼看不到,加個時間繼電器,2SM秒就可以了,就不會出現亂動作了,
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 659 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2025-04-12
查看xtihee的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-09 18:50
我感覺是起動按鈕沒復位好,換個就可以了吧,PLC的掃描時間很快,所以會產生誤動作。