樓主  發表于: 2012-09-06 08:18
當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花
求解決:當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花,是什么原因,工控機,plc 模塊,均單獨接地,變頻器也單獨一個地,動力線和信號線以分開
只要變頻器輸出,我監視的程序數據直接沒變化,停止就通訊正常
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-06 15:50
這個很正常啊,變頻器干擾巨大啊,做好顯示器和PLC電源濾波,電纜屏蔽接地、盡量讓變頻器離PLC遠點了哦!