蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-03 16:45
        我用松下伺服的編碼器輸出進入PLC的高速計數器中 。光耦隔離我用PC817芯片。編碼器輸出是差分信號。我用OA+ 0B+兩路?墒窃趹弥形野l現。雙向輸入時 ,電機轉速不能超過4轉。超過就停止計數。單相計數時。電機轉速不能超過9.超過9就停止計數。像是反應不過來了。但是我記得PC817是10K的速度。那就是說如果我電機轉速達到240轉時。才會出現反應不過來的情況。現在才4轉啊。到底是怎么回事。求教大俠。。;蛘叽蠹矣惺裁春糜玫哪K沒?我替換掉這個。
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 633 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 18:35
是驅動器的編碼器輸出。這個可以設置輸出倍率的吧。
換個光耦看下。