今天遇到一個西門子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系統(多模塊結構),光電開關采用的是NPN輸入方式,由于手頭沒有NPN的輸入對射光電開關,現想將個別模塊改為PNP輸入方式,是否行得通?在同一模塊中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠兩只時并存?在同一系統中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠同時并存?
yjq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 257 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-28
查看yjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-07 20:14
可以的,用正負雙電源。正電源負極與負電源正極相連,接PLC輸入端的COM。PNP傳感器正極與正電源正極接連,負極與COM點連接。NPN傳感器負極與負電源連接,正極與COM點連接。傳感器輸出接相應輸入點。不過萬不得已一般不要這樣做,萬一搞錯容易短路。

主站蜘蛛池模板: 国产精品免费麻豆入口| 老司机亚洲精品影院| 成人动漫在线观看| 国产精品主播一区二区三区| 97精品人人妻人人| 免费国偷自产拍精品视频 | 日韩亚洲欧美精品综合| 亚洲αv在线精品糸列| 午夜嘿嘿嘿影院| 亚洲手机在线人成网站| 精品少妇人妻av免费久久洗澡| 久久综合亚洲色hezyo社区| 国模无码一区二区三区| 亚洲va综合va国产产va中| 国产亚洲精久久久久久无码| 国产精品久久久久秋霞鲁丝| 国产成人无码网站| 国模冰莲极品自慰人体| 亚洲欧美日本韩国| 成年美女黄网站色大免费视频| 明星性猛交ⅹxxx乱大交 | 中文字幕无码av不卡一区| 国产人妻人伦精品1国产丝袜| 亚洲日韩精品射精日| 国产高潮国产高潮久久久| 中文字幕久精品免费视频| 天天躁日日躁狠狠躁2018| 国产精品乱子乱xxxx| 日产2021免费一二三四区在线| 日韩亚洲欧美中文在线| 日本内射精品一区二区视频| 欧美成人免费全部观看| 久久丫精品国产| 人人妻人人超人人| 熟女啪啪白浆嗷嗷叫| 先锋影音男人av资源| 欧美大黑帍在线播放| 国产av区男人的天堂| 国产sm调教折磨视频| 国产精品毛片无码| 亚洲国产日韩a在线乱码|